Показать сообщение отдельно
Старый 05.02.2019, 16:59   #73
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 663 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопросы о Pixel II и FMR

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
будет иметь 4 симисторных выхода. фазорезки для/на них не планируется сделать?

вот еще один вопрос. гипотетический, м.б.
я так понимаю, что между двумя 485ми портами в FMR есть программный или аппаратный мост с автоматическим конфигом и т.д.
а может ли этот мост выполнять функцию модбас-сервера?
т.е для второго 485го прописываем карты подключаемых модбас-устройств и он их опрашивает сам как мастер.
а для первого составляем такую карту, чтобы в один-четыре запроса забрать накопленное что FMR накопил со второго порта.
а?
а если бы все это еще и каскадировалось также как сейчас, то..
Симисторы переключаются через ноль. Пропуски полуволн делать не умеют.

Порты полностью независимые с программным мостом. Концентратор не думаю, что будут заморачиваться делать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием