Показать сообщение отдельно
Старый 18.02.2019, 15:04   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мониторинг аварии на расстоянии

Цитата:
Сообщение от Gross Посмотреть сообщение
На посту интернет однозначно будет, а вот в котельной какая либо связь не предусмотрена. Не очень понимаю, как протянуть WI-FI. Возможно ли соединить SMH4 с TRIM c помощью модема и сделать TRIM пультом для двух щитов на SMH? Понимаю, конечно, что нет ничего невозможного, но сложность этого пугает
Если пугает сложность, то самый простой для построения вариант: в котельной SMH4 + модем. На посту или SMH4 или Trim с модемом. Обмен через СМС.

В этой схеме Трим может быть пультом для кучи щитов. Наверное для пары сотен.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием