компу устройство отвечает, а контроллеру - нет.
напомните плз какой программой обмен между контроллерами поглядеть можно?
|
Программка
Глянул табличку - там ведь по первым адресам Input регистры читаются, а с компа по логу Holding.
Кстати верхняя строка лога дает интересную расшифровку:
Код:
-5.6 1#int#мНАРУЖ_ТЕМП#Темп. наружного воздуха
46.9 2#int#мОТОП_ОВ_ТЕМП#Темп. обратного потока Отопления
71.5 3#int#мОТОП_ТЕМП#Темп. Отопления
56.8 4#int#мОТОП_КЛАПАН#Клапан контура Отопления
1 5#int#мДАВЛ_МИН#Мин. давление вторич. стороны отопл.
1 6#int#мНО_ПЕРЕПАД#Перепад давления на Насосах Отопл.
1 7#int#мПРОНИКН#Проникновение в помещение
0 8#int#мПРОТЕЧКА#Протечка воды
0 9#int#мНО1_ВКЛ#Насос 1 контура Отопления
1 a#int#мНО2_ВКЛ#Насос 2 контура Отопления
0 b#int#мПОДПИТ_КЛАП#Клапан Подпитки
1 c#int#мПОДПИТ_НАСОС#Насос Подпитки
54 d#int#мОВ_Т_РАСЧ#Расчетная темп. обратного потока
71 e#int#мОТОП_Т_РАСЧ#Расчетная темп. Отопления
Но в предположении что первые четыре числа в формате Х10.
Поробуйте убрать лишние запросы.
Попробуйте в 2Gi оставить в таблице только эти адреса и поменять на R(out).
И не забываем что контроллер читает все из таблицы и неважно вытянули вы переменную на поляну или нет.