Цитата:
Сообщение от Чудо-КИП'овец
Здравствуйте! Связка Pixel 2511+FMR 1020+RS485 может быть заведена по рс485 на PC и введена в режим отладки? Спрашиваю потому, что SMH 2G в таком варианте не видит СИ30 по модбас, пришлось SMH со второго ком рс232 заводить на комп, а счетчик на SMH по рс485 на ком 1. У пиксела ведь только один порт.
|
Ваша связка по 485 это Пиксель(мастер)+фмр+сиз0?Если в лоджике зайдете во вкладку опции-параметры связи, увидите что есть загрузка по КОМ и отладка по КОМ и Ethernet, т.е. втыкаете преобразователь и патчкорд в пиксель(должна быть сетевая карта), настраиваете сетевую карту компьютера и пикселя, в параметрах связи выбираете отладку по ethernet подключаетесь, убираете преобразователь, возвращаете устройства RS485 - это если вам надо что-то провести в режиме отладки. Если вам нужна диспетчеризация, то через ethernet опрашиваете пиксель.