Цитата:
Сообщение от LordN
дело не в том, когда запускаются реакторы, а в том, что произойдёт в случае остановки насоса!
|
Как это связано с методом запуска? Одновременный он или последовательный, в любом случае при аварии тормознётся один насос и вместо него запустится другой. А второй насос как работал, так и продолжит работать. Сколько при этом регулируют - без разницы.
Режим удержания циркуляции у нас есть. Перекрывающий насос называется, это когда в вашей схеме выключение одного и включение другого происходит с перекрытием.
Добавлено через 55 секунд
Цитата:
Сообщение от LordN
т.е. нужен режим работы "всегда в работе два насоса из трех", например. ну или N из N+1 или иные аналогичные варианты N из N+2, N+3 и т.д.
N из M, M>N
|
Сейчас вам скриншот сделаю. Из того самого фм.