Показать сообщение отдельно
Старый 26.06.2023, 22:57   #53
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 174
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
дело не в том, когда запускаются реакторы, а в том, что произойдёт в случае остановки насоса!
Как это связано с методом запуска? Одновременный он или последовательный, в любом случае при аварии тормознётся один насос и вместо него запустится другой. А второй насос как работал, так и продолжит работать. Сколько при этом регулируют - без разницы.

Режим удержания циркуляции у нас есть. Перекрывающий насос называется, это когда в вашей схеме выключение одного и включение другого происходит с перекрытием.


Добавлено через 55 секунд


Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
т.е. нужен режим работы "всегда в работе два насоса из трех", например. ну или N из N+1 или иные аналогичные варианты N из N+2, N+3 и т.д.
N из M, M>N
Сейчас вам скриншот сделаю. Из того самого фм.


Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (10.5 Кбайт, 179 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием