Показать сообщение отдельно
Старый 02.03.2020, 17:17   #40
Jaffar
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 82
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Потуги конкурентов

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Дежурный утром идет в хладоцентр (подвал корпуса), вручную включает насосы на разных контурах. Затем идет вдоль всего корпуса 30м к выходу, выбирается на улицу, идет вдоль корпуса по улице к чиллеру и вручную его включает. Вечером выключает в обратном порядке. Причем, часть насосов включает подачей напряжения, а часть - кнопками на корпусе насоса (грюндфосы с приделанными частотниками).
Проект, по которому эта система была сделана - от 2010 года.
Все на борьбу с пережитками прошлого! или так


Добавлено через 4 минуты


Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Записывать в шифрованном виде, а ключ будет только в Segnetics. Расшифровывать по отдельной заявке за небольшую плату.
Деньги потом переправлять пусконаладчику в качестве вознаграждения за копию. Мысль неплохая, но, боюсь, обороты у этого бизнеса будут микроскопическими.
Jaffar вне форума   Ответить с цитированием