Я думал, что у вас ещё полгода назад уже сложилось верное понимание, что это невозможно.
Решение с ИБП полностью решает
все проблемы. И аварию фиксирует и теплообменник защищает.
Остальное обсуждать смысла нет, к сожалению, т.к. вы ошибаетесь по всем трём пунктам:
1) Выход ис строя БП равносилен отключению питания - авария будет записана
2) Модели ИБП не ограничены той, что я вам привёл. Поверьте, в мире их выпускается великое множество, в том числе и для пластиковых шкафов, в том числе и на дин-рейку
3) SMH2010-x5xx