Тема: Danfoss VLT FC-51
Показать сообщение отдельно
Старый 29.05.2019, 20:01   #38
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
да, я так и делал при прямом управлении от контроллера..

другой вариант.
станция повышения давления на ПИД-регуляторе и SLC самого ПЧ.
чтобы все работало автономно надо задавать/менять пять или шесть параметров одновременно.
хочется сделать квази-независимую от контроллера систему, изменение параметров связано с желанием сделать уставку давления зависимой от расхода.
Ну дак просто датчик давления прямо в ЧП почему не вариант? при увеличении расхода давление будет падать полюбому, или вы хотите при увеличении расхода и давление еще повышать. Такие системы не делал, но если есть оборудование на руках и время для экспериментов то я думаю можно.
alex.vas вне форума