Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
А как вывести на иконку водяного нагревателя показания клапана в %? Какой нужно задать статус,%?
Почему-то у меня иконка не реагирует на изменения входов макроса?
Может у вас есть пример?
Для чего используется вход макроса Cascade?
В документации на Конструктор есть документ, рассказывающий, что такое "Status".

Каскад вам не нужен. Проценты выводит макрос "мегабар" или можете вывести их самостоятельно, используя блок вывода чисел.


Добавлено через 4 минуты


Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
Может у вас есть пример?
Enable = 1, Visible = 1, Active = 1, ко входу статуса подключить выход статуса комплементарного устройства из проекта Конструктора. Ко входу % выход % комплементарного устройства.

На Clock нужно подать меандр, если нужно, чтобы авария мигала. Либо константу, чтобы авария просто горела.