Цитата:
Сообщение от ViS
Mode там не скомканный, а в принципе не может работать - нет сохранения результата последнего сравнения. При выставлении Mode в "1" на остановленном макросе результат просто сбрасывается. И до запуска макроса, соответственно, имеем только Default. У меня щелканье Mоde-ом переключает между Default и последним результатом.
Некорректно работает при старте программы - если на входе число, не дающее совпадения, то на выход выводится значение первой строки таблицы совпадений, а должен быть Default. Не вдавался, почему так происходит. Дальше не копал уже.
|
По части Mode - вопрос дискуссионный, но пусть будет по-вашему.
Последнее замечание существенное.
Переделал (стало 20 блоков, в цикл добавился один).