Показать сообщение отдельно
Старый 25.02.2020, 15:24   #380
vinv
Новичок
 
Регистрация: Feb 2020
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 20
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Однозначно! От такой логики крыша поплыла...
ГЫЫЫЫЫ....

Это один из фрагментов розжига дожигателя.
При наличии сигнала на ДИН1 возможно только разжечь, погасить нельзя.
При отсутствии сигнала, можно зажигать и гасить.
ДИН2 и ДИН3 это запальник и газовый клапан. Управляются с одной кнопки "НО" , кнопки "стоп" нет.
ДИН4 это контроль запальника, при двух и более неудачных попытках розжига, все отрубается и срабатывает сигнализация.
При наличии "НО" и "НЗ" контактов/блоков, схема упрощается в разы и перед тем кто придет после меня не так стыдно)))


Добавлено через 9 минут


Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Вы точно приложили то, о чем идет речь? В проекте преимущественно дискретные сигналы.
Здесь да, и в данном случае не важно какие сигналы.
Важно что нет инструмента для того, чтобы обрывать линию связи.
Просто есть еще необходимость запилить вывод на экран значений с нескольких аналоговых входов, но в одну область экрана, и при выполнении определенных условий. Через селектор я это уже сделал.
Схема, которую я выкладывал с утра, была нарисована на коленке, для наглядности.
Сделать можно все, код все стерпит, просто хотелось бы жизнь облегчить себе, и тем кто потом придет.
Мне этот гребаный дожигатель пришлось по крупицам выцарапывать. Он на запароленном командоконтроллере типа DL05.
vinv вне форума   Ответить с цитированием