Показать сообщение отдельно
Старый 25.02.2020, 10:42   #372
gcvdsv
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 119
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от vinv Посмотреть сообщение
Для примера я уже выложил вложение.
Для чего мне использовать MUX для обвязки которого придется повесить еще кучу блоков. Когда можно просто рвать линию связи одним управляющим сигналом?
Макросы я уже написал, просто меня учили что наиболее работоспособная схема, это наиболее простая))
К примеру, в данный момент, необходимо реализовать условие:
При наличии 1 на DIN_1 я могу включить DOUT_1 и DOUT_2, но не могу выключить, при наличии 0 я могу выключать и включать эти выхода. при том что сигнал на вкл/выкл подается со входов DIN_2 и DIN3 соответственно.
Вопрос решен, но с применением простых NO/NC все было бы проще, быстрее, и нагляднее.

P.S. Проблема в том, что я не программист, я КИПовец. И сидеть и искать программные решения для простейших задач, нет ни времени, ни особого желания. Руководству нужен результат, желательно вчера.
Просто рвать это точно про MUX, хотя конечно же ничего не обрывается, другое значение подставляется на выход.

А то что вы выше на условной схеме написали, это тоже MUX, ведь нельзя на один вход подать несколько значений
gcvdsv вне форума   Ответить с цитированием