По умолчанию Ответ: Как отключить нагрев через заслонку рециркуляции

Цитата:
Сообщение от petrov.dv Посмотреть сообщение
При выделении тепла происходит регулировка открытия заслонки для поддержания уставки. С секвенсера меняется выход РециркУт (охлажд).

А вот в случае если выделения тепла нет, и помещение охлаждается через стены происходит такая ситуация:
Т уставки +20, Т канала +18, Секвенсер начинает выдавать на выход РециркУт (нагрев) значения и заслонка рециркуляции постепенно закрывается, а заслонка приточная открывается, далее происходит быстрое охлаждение ((
Заслонка рециркуляции по умолчанию закрыта. А у вас наоборот.