Ответ: Проблема с приточкой с электрокалориферами
Товарищи! я вас искренне уверяю, что схема выполнена правильно, т.к. все схемотехнические решения работают. Дело в программе. Трёхступенчатый регулятор, по моему мнению, должен работать по принципу компараторов каждой ступени, т.е., при приближении температуры в канале к заданной, ступени должны отваливаться. 321-21-1. и последняя ступень, как и описано в пояснении к конструктору и макросам из библиотеки, должна поддерживать заданную... Но в моём случае они включаются вообще непонятно как... При минусовой Тпритока включается 1-я, при возрастании Тпритока включается либо 2-я, либо 2 и 3 (зависит от значений Р и I), первая выключается по достижении уставки, а 2, или 2 и 3 выключаются далеко за 40-50 град. при уставке, допустим, 20. А тапками кидаться по поводу ЕСКД я тоже могу. Лучше подскажите, как исправить программу, поскольку в этом мегапроекте, созданном в конструкторе, мне разобраться довольно трудно.
Последний раз редактировалось Джон97, 08.04.2015 в 07:15
|