Цитата:
Сообщение от Джон97
День добрый! Закончили сборку шкафов нескольких приточек, все - электрические, мощность по 40 - 60 кВт. Проект для СМ2010 делал в конструкторе, файл конфигурации входов- выходов прилагаю. Но ступени нагревания живут своей, особой жизнью, причём, 1-я, 2-я и 3-я ступени совершенно независимы друг от друга, датчика температуры в канале и параметров настройки, коих для нагревателя всего два - Р и I. Пробовал все всевозможные значения для них, и для "Тканала аварийная", ничто не помогло. Может, есть какие-то особенности или тайные знания? Документацию к СМконструктору читал. Но там почти всё про водяную приточку.
|
Прежде, чем задавать такие вопросы, вам нужно сделать следующие вещи:
1) Приложить описание в нормальном виде, ваш документ лично я прочесть не смог
2) Приложить схему вашего щита (электрическую принципиальную)
3) Приложить программу, созданную Конструктором
Это те самые "тайные знания", которыми вы должны владеть, чтобы вас можно было понять
После этого всего я смогу указать, где вы ошиблись.