Цитата:
Сообщение от Arsie
Раз в неделю стронуть, раз в месяц прогнать лысого по упорам?
|
например так.
или вывести этот параметр в меню и пусть эксплуатация сама голову ломает.
Цитата:
А если система слита? Конструктор же универсальное решение должен предложить, ему сложнее.
|
если слита, то клапану ничего не будет так-то. насос даже можно крутануть без последствий. но не долго и не часто. раз в сутки - имхо, много. или отдать тоже в меню.
Цитата:
Я склоняюсь к такому: раз в неделю перекинуть клапан на противоположный упор с контролем обратки. Если обратка полезла вверх , т.е. вода есть и она горяча, внеочередно закрывать. Насос не трогать, окромя штатных проворотов.
|
просто открыть до упора и закрыть через пять минут. за это время любая, даже самый тормозной сименс или китаец, и то успеет открыться.
Цитата:
А так-то да, нужно понимать, седельный клапан под нами или шаровой. Седельный открытым держать наверное не стоит из-за сёдел.
|
да любой не стоит держать открытым без потока, да и с потоком тоже если он не нужен.