Ответ: Двухпроводное термосопротивление
Можно, если только модификация контроллера не С2010С-2ХХХ-001-Х или С2010С-7ХХХ-001-Х - у них аналоговые входы только 4-20 мА или 0-10 В.
Но между AINx и CURx перемычку поставить надо.
На рисунке второй датчик подключен по 2-проводной схеме.
|