Показать сообщение отдельно
Старый 03.10.2023, 09:37   #1056
sailor-fantom
Новичок
 
Регистрация: Jul 2022
Сообщения: 18
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Для этой задачи двухпозиционника с гистерезисом в 1 градус выше крыши. И три состояния на хрен не нужны.
Вы же только охлаждаете зимой. Или я ошибаюсь.
по мимо охлаждения есть увлажнение и сушка, при достижении нужной температуры в канале, охлаждение продолжается без воздействия на клапан.
три состояния нужны, есть функции выполняемые при =,
1 градус гистерезис это много по условиям алгоритма, максимум 0,2




Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Добро пожаловать в 1950 год Сейчас делают иначе: в справке описан гибридный регулятор. Он вам подходит прямо в лоб.

Хотя как сказать сейчас... Это метода 20-40-летней давности, именно сейчас делают ещё лучше, но сильно сложнее.
это управление клапаном, мне же чтобы дойти до управления нужно пройти несколько проверок с дальнейшим выбором одного из 3х действий


Добавлено через 17 минут


В принципе, у меня есть уже готовая схема управления клапанами, вся проблема у меня сейчас это в сравнении real.
возможно я опять запутался с терминологией, попробую объяснить по другому.
есть показания датчика (А)
есть уставка (Б)
мне нужно сравнивать их следующим образом:
если
А=3,5
Б=3,8
то А<Б
если
А=4,2
Б=3,8
то А>Б
если
А=3,8 или 3,9 или 3,7
Б=3,8
то А=Б

Последний раз редактировалось sailor-fantom, 03.10.2023 в 09:58 Причина: ,