Цитата:
Сообщение от sailor-fantom
Есть картофелехранилище, клапан открывающий доступ с воздуха с улицы в воздуховоды, клапан дискретный, ну и соответсвенно вентиляторы, гоняющие этот воздух.
задача: написать программу для охлаждения картофеля до температуры хранения.
по сути почти вся программа у меня готова, затык появился именно с сравнением с гистерезисом(нечуствительносью)
|
Цитата:
Сообщение от sailor-fantom
т.е. мне нужно сравнивать показания датчика с уставкой, т.е.:
при Тканала>дельта продукт/канал +/- 0,2 идет открытие клапана на время цикла
при Тканала<дельта продукт/канал +/- 0,2 идет закрытие клапана на время цикла
при Тканала=дельта продукт/канал +/- 0,2 действий не требуется.
|
Добро пожаловать в 1950 год
Сейчас делают иначе: в справке описан
гибридный регулятор. Он вам подходит прямо в лоб.
Хотя как сказать сейчас... Это метода 20-40-летней давности, именно сейчас делают ещё лучше, но сильно сложнее.