Ответ: Цифровые входы SMH4G, помогите диагностировать
Временно убрал БКК и поставил "СУХИЕ" контакты. Ц.входы работают однозначно.
Замерил ток по каждому из ц.входов. Получается на проблемном входе (din0) ток 3,9 мА, на остальных 4,3 мА. Как мне представляется это не принципиальные отличия.
Сразу возникает вопрос какого черта у БКК при токе в 4 мА на переходе КЭ падение 1,74В. По паспорту при токе в цепи ОК 50мА падение на переходе не более 1,8В!!!
|