Цитата:
Сообщение от Russer
На объекте случилось следующие , контроллер работал , но никак не реагировал на изменение параметров. После выключения питания , слетел весь проект и как я понимаю прошивка , так как невозможно выйти в серверное меню. Попытался обновить ядро идёт бесконечная загрузка файлов в контролёр , после установки файлы загружаются по новому и опять установка и так до бесконечности. Все пункты проверил , порт свободен . Что может быть ещё ?
|
Обычно после "
Все пункты проверил , порт свободен . Что может быть ещё ?" мы по удалёнке отключаем фаервол или антивирус и всё начинает работать. Вот реально последние пару десятков случаев именно такие.
Если вы в себе уверены, что с софтом всё ок, то тогда проблема в шнурке:
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3942
PS. Но вообще, если контроллер сам по себе окирпичился, без посторонней помощи, то у него значит есть какие-то аппаратные проблемы. Возможно он поэтому и не форматируется.