По умолчанию Ответ: Форумчане, кто имел опыт прикручивания MRL напрямую к SMH4 по SMbus&

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну так поделился бы.
Но я сильно сомневаюсь.
Да чё там делиться то?
Мне кажется любая девочка там сразу обратит внимание, что
- СОМ2 FMR напрямую связан с разъёмом внутренней шины
- По этой же шини идёт питание 12.6В и 24В. Не совсем правда понимаю накой там 12.6? Но релюшки на 12В
- Вся цоколёвка расписана с модуле FMR и MRL

Поэтому с аппаратной точки зрения подать в шину питание и интерфейсный сигнал А В никакой сложности не представляет.
Для эксперимента можешь сконфигурировать в проекте MRL по подключиться к FMR не на Сом1 а на Сом2 напрямую.

Ну единственное в конфигурации всё равно приходится подключать модули MRL через FMR. И в этом весь нюанс.

Как потом избавится от ошибки подключения? Поскольку FMR по факту не подключен но в конфигурации есть.
Можно ошибку с меню сбросить, но после сброса питания она снова при загрузке появится...

Вот и вопрос в профи, кто избавился от этой назойливой ошибки?