Я вот тут подумал... мне для реализации одной системы не хвататет дискретных входов... а все аналоговые входы не используются... Вот думаю попробовать взять резистор на 1 кОм, посадить его на клеммник и рвать при помощи реле того сигнала, который мне необходимо мониторить... Насколько такое решение надежно? (макросом датчика буду мониторить обрыв датчика). Какие могут быть подводные камни? (систему нужно сделать как можно дешевле... чего входам простаивать?)