Цитата:
Сообщение от GTS
значение пришедшее на вход двунаправленной переменной экрана не отображается, если мы находимся на этом экране.
|
Проблема понятна. Но давайте взглянем на неё с другой стороны: какова вероятность, что уставку будут задавать одновременно на всех трёх устройствах?
Я веду к тому, что экраны задания уставок вряд ли будут везде открыты одновременно.
PS. В 3.28.0146 всё работает хорошо, уставки обновляются без проблем что по сигналу, что по смене.