Сообщение от Shogun Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Имеем следующую проблему с модулем FMR-1020-10.
У нас подключены датчики NTC 1,8kOm. Проблема с пересчётом: при повышении температуры выше 24С (примерно) 1900 Ом. после пересчета показывает -50С
Проверим, исправим.

Вы на последней версии софта работаете? Я про кофигуратор и прошивку FMR.