Цитата:
Сообщение от IgorK22
вот чего я не смогу решить и на что могут другие напороться(описано было в первом посте): когда на процессор приходит код состояния насосной группы при неработающих насосах (например будут в состоянии "отключено" или "ручное") он (процессор) посылает на регулятор команду 1 и регулятор перестает работать. при этом нигде не отображается что он перестал работать. на главном экране - контур в работе.
|
Угу, это я принял. Некрасиво получается.
И при программном методе, предложенном мною, эта некрасивость вас не коснётся.
Цитата:
Сообщение от IgorK22
надо ли отключать регулятор при отключенных насосах?
а переделывать или нет - Вам конечно решать
|
Конечно надо, ибо при их включении интегральная составляющая будет сто лет рассасываться.
Вот если насосов изначально нет - это другое дело. В этом случае регулятор работает без них.