После тестирование 74 прошивки рассказываю:
1. трехцветный индикатор заработал как положено. из нюансов эксплуатации - не знаю, как приоретизированы цвета? просто у меня косо был написан тестер (по последние, что я выкладывал) но при подаче одновременно сигнала на синий и красный "выходы" светился красный, никогда ошибок нет - светится тот цвет который нужно.
2. заработало меню менеджера отчетов, но в просмотрщике файлов по какой-то причине перепутан местами функционал кнопок вправо и влево. в моем представлении лист документа неподвижен, а стрелками должно изменяться поле взгляда, что и происходит при нажатии вверх/вниз, а при нажатии копок вправо/влево все наоборот: все выглядит как перемещение листа относительно неподвижного поля взгляда. надо по возможности это к какому-то единому знаменателю привести. по моему мнению, все-же изменить назначение стрелок вправо-влево.
3. заработало вертикальное перемещение и масштабирование на экране графика. но по перемещению у меня снова вопросы - по моему мнению, опять же команды вверх и вниз перепутаны местами, поскольку как и в пункте выше я считаю, что мы перемещаем точку вида, а не график. но теперь право/лево так и делают, а вверх и вниз - делают как-бы наоборот.
4. перестало вываливаться меню при повторном входе на экран графика. точнее теперь наконец действие кнопки ESC сначала закрывает экранное меню, а только потом выходит из экрана графика.
5. стала постоянно помигивать красным примерно раз в 3 секунды буква "i" при чем если usb подключен то горит синим и помигивает, если отключен - горит зеленым и помигивает. зашел в системные настройки - это была авария системная - недоступно внешнее хранилище. при этом флешку я не доставал. после перезапуска по питанию авария появляется снова. после сброса через системное меню до перезапуска питания больше не появляется. видимо слишком рано вывешивает это событие в аварии


Добавлено через 1 час 26 минут

Перешился на 75 версию. из предыдущего перечня ушла только проблема с системной аварией об отсутствии внешнего накопителя. остальное все в силе.
еще не успел написать, что в меню экрана графика вторая строчка имеет только значок лупы, но не имеет подписи, видимо там должно быть написано "масштабировать".

ну и дополнительный вопрос - это нормально что график при отключении и повторной подаче питания начинает писать заново? или как-то эти данные можно достать?

Последний раз редактировалось Ilya J., 13.01.2020 в 15:28 Причина: Перестаньте лить воду в эту тему, пишите по существу.