Цитата:
Сообщение от ViS
Маловероятно, если не менять в процессе наладки Р с 10 на, скажем 834 сразу
|
При выходе регулятора =910 и изменении Р с 10 на 11 вы однозначно получите включение следующей ступени:
(910/10)*11=1001
даже при нулевом значении рассогласования на входе.
Цитата:
Моя (подчеркну - МОЯ) практика показала, что со сменой коэффициентов на лету у меня уходит на порядок меньше времени на наладку системы.
|
А вот с этим согласен.