Понимаю, что работы по SMH2010 остановлены,
но столкнувшись с ОГРАНИЧЕНИЕМ в 30шт. SMS по 40 символов - растроился
И это при том, что алгоритма как такового нет да и меню путяковое (если его удалить ситуацию это не меняет).
Как я выяснил - столь сильно влияет наличие Master Modbus на втором порту - без него влезает 100СМС достаточной длины.
До 60 SMS можно увевличить, если передавать в SMS только цифры 1-60.
Но разве это будет удобно пользователю - получив SMS сопоставлять цифру конретной аварии, например, по бумажке?
Кто нибудь решал задачу подобную моей (описание см. сверху) и как ее решил (при помощи какого ПЛК)?
Опробую еще одну идею - сделать из контроллера Slave Modbus, а не Master. О результатах отпишусь.