Показать сообщение отдельно
Старый 20.03.2020, 14:07   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нагрузочная способность внутреннего источника напряжения

Цитата:
Сообщение от maks Посмотреть сообщение
Manual_Pixel_v4-02 стр. 63, 64. Где там характеристики? Ток там не указан от слова совсем, поэтому и спросил.
Вы видели схему источника питания. Напряжение и ток на клемме вычисляется исходя из параметров делителя "внутренний резистор" и "внешняя нагрузка".

Внешняя нагрузка определяется вами. Включить в РЭ расчёт тока для вашей нагрузки могут только высококлассные экстрасенсы и бабки-ведуньи. Бабок-ведуний у нас в штате нет, а мои экстрасенсорные способности, к сожалению, небезграничны.



Цитата:
Сообщение от maks Посмотреть сообщение
2,5мА максимальный ток?
Ток короткого замыкания равен 14В / 5600 Ом = 0.0025А, т.е. 2.5 мА. На вашем датчике ток будет меньше, т.к. он не является сверхпроводником.

Получается, что датчик подключить нельзя. В принципе, это было бы понятно уже на первых предложениях описания этого источника питания в РЭ.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием