Ответ: Странная работа SlaveX
Добрый день!
Во вложении тестовый проект на 3.28 со SlaveX.
В тестовом проекте три устройства на одном и том же IP но с разными адресами.
1- 201, 2-30, 3-31. У каждого настроен SlaveX.
Считывается не напрямую с устройств а в эмуляции ModbusSlave.
Проблема в том что во все устройства считывается информация только с первого слейва. Например с устройства 201 по адресу 68 считывается число 112. Это же число попадает в другие слейвы по этому же адресу.
При этом ModbusPoll считывает все корректно.
В архиве карты для Modbus Slave-а.
Все это касается TRIM5.
Последний раз редактировалось Arsie, 12.04.2021 в 10:26
Причина: Проблема решена, файлы удалил
|