По умолчанию Ответ: Интеграция контроллера Segnetics c wirenBoard 6

Цитата:
Сообщение от Union Посмотреть сообщение
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста по возможности интеграции контроллера Segnetics с контроллером WirenBoard6
Интеграция WB6 и SMH4/Trim5 может быть:

* по дискретным или аналоговым входам/выходам
* по RS-485 или RS-232 или Ethernet / Modbus
* Ethernet / SSH (нужно знать Linux)
* Ethernet / MQTT (нужно знать Linux и уметь программировать)
* Ethernet / HTTP (нужно знать Linux и уметь программировать)
* Ethernet / что-то другое (нужно знать Linux и, возможно, уметь программировать)

Если нужно интегрировать WB6 и Pixel, то остаются пункты

* по дискретным или аналоговым входам/выходам
* по RS-485 или RS-232 или Ethernet / Modbus
Gel вне форума   Ответить с цитированием