По умолчанию Ответ: Обрыв датчиков на модуле расширения

Позвольте поделиться своим опытом.
Сталкивался с подобной проблемой. Ужасная. Нестабильная, непонятно от куда берётся. На некоторых МС система восстанавливается после такого сбоя и тогда считайте вам повезло, можно настроить так что просто происходил перезапуск, а вот на некоторых нет.
Мне помогло отключить экраны кабелей аналоговых датчиков от земли и пересадить их на минус питания.
В шкафу постарайтесь максимально разнести силу и управление.
Датчики температуры подключайте по трёхпроводной схеме.