Цитата:
Сообщение от Arsie
Всё нормально входит в ограничение и выходит из него. Другое дело, что вы зачем-то уменьшили зону ускоренного выхода из ограничения до 2 градусов. Наверное поэтому калориферы у вас и рвёт, когда вентиляторы с 10% резко ускоряются до 100%. Ибо настраивать регулятор нужно, а не защиты ослаблять.
|
Арсений, не передёргивай!
Рвёт калориферы по другим причинам, выше писал... со мной это никак не связано...
Конкретная проблема, сейчас, там, где я запустил свои кривые - невыход из дефицита тепла!
Какой параметр в 2 градуса?