Цитата:
Сообщение от Sergey Cherevko
Ничего сложного, но есть нюанс - исходное состояние защелки (например после включения питания). Судя по картинке исходное состояние выхода "1". Тогда выход DO1 надо подключить к ~Q триггера (см.прицеп).
|
а если исходное состояние на входах после включения может быть любое, ну т.е. не так как показано что все входы выключены, а например включены только два DI0 и DI1? Или все три? Будет отрабатывать?