Цитата:
Сообщение от mcleon
Все было заведено.
В целом, вроде работает, но смущают несколько моментов:
1) выходы булевых "из бул" заведены на свои менюшки (то есть не объединены в глобальный "из бул", а "избулы" первого подменю - на первое подменю, второго - соответственно через AND на второе подменю.
Всё правильно.



Цитата:
Сообщение от mcleon
2) работать все нАчало только после того, как адресацию булевых ячеек для второго подменю завел с нуля. То есть - первое подменю - интовые и булевые mem_? начинаются с нуля и до, скажем, 5. Второе подменю, чистые булевые (наладочный режим, включение всех нагрузок в произвольном порядке, вкл./откл.), и тоже попробовал с нуля до 8 (8 mem_bool ) - и тогда все стало редактироваться как хотелось - то есть, не как инты, а именно как булы.
Вообще, от нумерации не должно зависеть.



Цитата:
Сообщение от mcleon
Правильно я ячейки проадресовал? может положить проектик? он пока что только из меню и состоит
Сначала посмотрите пример с нашего сайта: Пример системы меню

Внутри самих макросов понаписано ещё всякого. В том числе и про нумерацию


.