Показать сообщение отдельно
Старый 30.08.2019, 12:50   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Электронагреватель

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
В стандартном Конструкторе возможно выбрать 5 ступеней нагревателя (из выпадающего списка), а возможно ли задать больше? Например у VTS может быть 6 ступеней. Конструктор тоже позволяет ввести в строку 6, но имеет ли это смысл для генерации проекта?
И уж заодно, если надо будет объединять ступени, и они получатся разной мощности, то как лучше выбрать - чтобы мощнее была ступень с ШИМ, или любая из тех, что включаются контакторами? Я к первому варианту склоняюсь, но решил спросить.
Попробуйте ввести 6 и нажать enter, конструктор вам не позволит сгенерировать проект.
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием