По умолчанию Ответ: SMConstructor(HVAC)_v1-53s0_setup

Цитата:
Сообщение от Kauruz Посмотреть сообщение
Добрый день, уважаемый Arsie!
Будут ли в новых обновлениях HVAC(вентиляция) опции при выборе теплового насоса инверторного типа. Очень хотелось бы видеть данное решение!
Ставите количество ступеней 100, выход % и для возможности изменения скорости нарастания или уменьшения в зависимости от разности Туст и Тканала создаете макрос (см. рисунок).
Не забываем сделать продувку при отключении, для избежания обморожения или перегрева (при работе на нагрев).
Изображения
Тип файла: jpg ТН.jpg (72.3 Кбайт, 113 просмотров)