Цитата:
Сообщение от Gromov
В разделе 3, приложеной вами, инструкции, описаны команды протокола.
Раздел 3.4 описывает регистры модбас - это и есть его "сетевые переменные". Те, что во второй колонке R - это только для чтения. R/W - чтение и запись.
Столбец Data Address - Это адрес регистра в памяти, но имейте в виду, это в шестнадцатеричном формате. Перевести в десятичный можно используя стандартный калькулятор (переключать HEX -> DEC).
Там дальше описана работа с программой-конфигуратором. А раздел 8.2 описывает поддерживаемые параметры порта.
Если честно - не знаю, что у вас вызвало затруднения. Годная инструкция (конечно, если регистры указаны без ошибок).
http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLogix/index.html : Быстрый старт -> работа Мастера и Слейва -> работа с устройством Modbus. - тут много полезного, по этой теме.
|
"Коряво написанный" мануал на AI-8UI со слов Арсения вызвал меньше затруднений. Здесь же попробую разобраться, спасибо за наводящую информацию. Пока остается следующие вопросы:
1 Какой тип переменных указывать
2 Если мне нужно только считывать информацию, могу ли я поставить R вместо R/W?