По умолчанию Ответ: WRF 06 Карта памяти

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Есть такая штучка от Термокона как WRF06. Не могу разобраться с картой памяти для считывания температуры и режимов работы. Кто сможет просветить?
В разделе 3, приложеной вами, инструкции, описаны команды протокола.

Раздел 3.4 описывает регистры модбас - это и есть его "сетевые переменные". Те, что во второй колонке R - это только для чтения. R/W - чтение и запись.

Столбец Data Address - Это адрес регистра в памяти, но имейте в виду, это в шестнадцатеричном формате. Перевести в десятичный можно используя стандартный калькулятор (переключать HEX -> DEC).

Там дальше описана работа с программой-конфигуратором. А раздел 8.2 описывает поддерживаемые параметры порта.

Если честно - не знаю, что у вас вызвало затруднения. Годная инструкция (конечно, если регистры указаны без ошибок).

http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLogix/index.html : Быстрый старт -> работа Мастера и Слейва -> работа с устройством Modbus. - тут много полезного, по этой теме.