Цитата:
Сообщение от oleg_dz
Ясный перец - работала! Причём такие установки не в единственном экземпляре.
|
Программа залитая в контроллер у Вас есть?
Цитата:
Сообщение от oleg_dz
А термоконтакты подключены как раз к тем самым цифровым входам DI0 и DI1 модуля расширения MR120 (в действительности там стоят перемычки).
|
Ну к чему там что подключено (а как оказалось и ничего не подключено - перемычки откуда-то куда-то
) я знать не могу, а из приложенной схемы это совершенно не понятно. Проще всего попробовать поставить другой 120-й.