Показать сообщение отдельно
Старый 15.05.2019, 16:38   #65
malyga
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 146
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 20 сообщениях
По умолчанию Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование

Сводка по исправлениям:

Проблема: У меня одного справка не хочет работать в этой версии?
Решение: исправлено в 122 сборке

Проблема: На экране не отображается текст с шрифтом Liberation-Sans.
Решение: исправлено, проблема была не в шрифте, а в языке перевода.

Проблема: работа с пикселем, 2г, 2ги
Решение: исправлено - перепроверена работа с пикселем, 2г, 2ги

Проблема: Язык инсталятора не равен языку свежезапущенного лоджика
Решение: окончательно исправлено в 155 вроде

Проблема: поддержка длинных путей макросов
Решение: исправлено

Проблема: проблемы со старыми проектами и {"ru"...}
Решение: исправлено

Проблема: проблема невидимых картинок
Решение: исправлено - в одном блоке больше 10 картинок было, проблема с оптимизацией , обновление ядра

Проблема: символы ль
Решение: исправил, символы ль технические, больше не нужны

Проблема: сброс места хранения, если на флешке
Решение: исправили

Проблема: открыл старый проект англоязычным лоджиком
Решение: исправили - можно теперь переназначить язык

Проблема: импорт названий перьев из старого лоджика
Решение: исправлено в 167


__________________
Инженер "Сегнетикс"
malyga вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от: