30.10.2019, 06:14
|
#364
|
Новичок
Регистрация: Jan 2016
Адрес: Пермь
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование
Цитата:
Сообщение от CloudInk
После перепрошивки объекта, который давно нормально работал возникла эта непонятная ошибка -nan. Откатились на предыдущую версию прошивки, где есть тот же блок - проблема осталась, PID-регулирование не осуществляется.
Проблему удалось сбросить отключением питания контроллера, но и то не с первого раза. В программе два таких блока, иногда -nan появляется только в одном, иногда на обоих.
Перепрошить предыдущей версии SmLogix'а возможности не было, поэтому утверждать, что это проблема именно этой версии не стану, однако замечу, что прошивка ранее обновлялась множество раз и работает уже много месяцев исправно и только последнее обновление вызвало такие проблемы.
|
У меня такое было при записи результата деления на 0, после устранения ошибки решилось только инициализацией EEPROM
|
|
|