Цитата:
Сообщение от andre
ионистор - возможно, но не факт, что приличный - - обьем жидкости в час, а не полноценный архив с сохранением времени\даты. Во всяком случае батарейки\ионистора я там не заметил, когда разбирал.
|
На снимках только расходомерная часть.
Есть еще индикация.
Цитата:
Сбрасываю при периодической записи в память - на случай внезапного пропадания сети ( сам макрос на основе счетчика моточасов).
|
Вот и Лев выше говорит - не надо сбрасывать. Лучше ловить момент сброса/переполнения.
Цитата:
Задача - Вывести на экран контролера показания суммарного расхода, по возможности максимально совпадающего с показаниями расходомера. ( сам он стоит далеко, в неудобном месте, чтобы вести запись в журнал)
|
Если он без архивов то вроде должен быть и
Modbus RTU кроме DCON