Показать сообщение отдельно
Старый 07.10.2020, 07:45   #17
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и счетчики с дискретным выходом

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
ионистор - возможно, но не факт, что приличный - - обьем жидкости в час, а не полноценный архив с сохранением времени\даты. Во всяком случае батарейки\ионистора я там не заметил, когда разбирал.
На снимках только расходомерная часть.
Есть еще индикация.

Цитата:
Сбрасываю при периодической записи в память - на случай внезапного пропадания сети ( сам макрос на основе счетчика моточасов).
Вот и Лев выше говорит - не надо сбрасывать. Лучше ловить момент сброса/переполнения.

Цитата:
Задача - Вывести на экран контролера показания суммарного расхода, по возможности максимально совпадающего с показаниями расходомера. ( сам он стоит далеко, в неудобном месте, чтобы вести запись в журнал)
Если он без архивов то вроде должен быть и Modbus RTU кроме DCON
ATS вне форума   Ответить с цитированием