Я бы предпочел производить смену не ПРИ включении, а ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ.
Вот мой вариант выбора наименьшей наработки
на выходе макроса, каждому "аппарату" назначается номер в очереди на работу.
|
У меня есть рабочий проект на Logo! ротации чередования насосов при каждом новом срабатывании датчика уровня. Пока времени не хватает перенести на smlogix, урывками переношу. Как закончу и проверю, выложу макросом. Может кому то пригодится ))) такую ротацию редко используют, но все же...
В Logo немного доработал пуск и останов насоса при срабатывании уровня. Включается по среднему электроду, а выключается по нижнему. Было тупо сразу включение по замыканию или размыканию. Сейчас все работает в связке с Овен БКК1-24. Практика и опыт показывают, кондуктометрические алюминиевые электроды (беру от силовых кабелей жилы) самые надежные при эксплуатации в КНС бытовых стоков. Поплавковым надо много места в приемной камере, и иногда происходит излом кабеля при длительной эксплуатации. А так дешево и сердито )