Цитата:
Сообщение от vinatim Посмотреть сообщение
Извиняюсь.
По всему городу установлены КНС бытовых стоков. На каждой КНС установлены по три-два насоса. Для равномерного износа насосов, необходимо переключать насос на другой при каждом срабатывании датчика уровня в приемной камере. Если один насос не справляется с уровнем, подключается второй, потом третий. Отключаются при достижении низкого уровня. Ротация по времени не годится. Т.к. при простое насоса забивается быстро всас и приходится выезжать бригаде для прочистки. Так же необходимо в любой момент вывести любой насос из работы, а ротация продолжала бы работать с оставшимися двумя-одним. Накидал диаграмму работы насосов.
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=313 - на входы м1 и так далее повесить счётчики включений насосов.