Ответ: Ротация насосов при каждом пуске
Цитата:
Сообщение от vinatim
Извиняюсь.
По всему городу установлены КНС бытовых стоков. На каждой КНС установлены по три-два насоса. Для равномерного износа насосов, необходимо переключать насос на другой при каждом срабатывании датчика уровня в приемной камере. Если один насос не справляется с уровнем, подключается второй, потом третий. Отключаются при достижении низкого уровня. Ротация по времени не годится. Т.к. при простое насоса забивается быстро всас и приходится выезжать бригаде для прочистки. Так же необходимо в любой момент вывести любой насос из работы, а ротация продолжала бы работать с оставшимися двумя-одним. Накидал диаграмму работы насосов.
|
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=313 - на входы м1 и так далее повесить счётчики включений насосов.
__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
|