По умолчанию Ответ: Ротация насосов при каждом пуске

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В копилку знаний: будет уважительно к собеседникам сразу рассказывать что за объект. Понятное дело, что КНС или дренаж, но состав оборудования нужно не лениться перечислить.
Извиняюсь.
По всему городу установлены КНС бытовых стоков. На каждой КНС установлены по три-два насоса. Для равномерного износа насосов, необходимо переключать насос на другой при каждом срабатывании датчика уровня в приемной камере. Если один насос не справляется с уровнем, подключается второй, потом третий. Отключаются при достижении низкого уровня. Ротация по времени не годится. Т.к. при простое насоса забивается быстро всас и приходится выезжать бригаде для прочистки. Так же необходимо в любой момент вывести любой насос из работы, а ротация продолжала бы работать с оставшимися двумя-одним. Накидал диаграмму работы насосов.
х1, х2, х3 входа от датчика уровня
х5, х6, х7 разрешение на работу насоса
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  2022-03-19 05_50_36-Window.png
Просмотров: 80
Размер:  9.3 Кбайт  
vinatim вне форума   Ответить с цитированием