Извиняюсь.
По всему городу установлены КНС бытовых стоков. На каждой КНС установлены по три-два насоса. Для равномерного износа насосов, необходимо переключать насос на другой при каждом срабатывании датчика уровня в приемной камере. Если один насос не справляется с уровнем, подключается второй, потом третий. Отключаются при достижении низкого уровня. Ротация по времени не годится. Т.к. при простое насоса забивается быстро всас и приходится выезжать бригаде для прочистки. Так же необходимо в любой момент вывести любой насос из работы, а ротация продолжала бы работать с оставшимися двумя-одним. Накидал диаграмму работы насосов.
х1, х2, х3 входа от датчика уровня
х5, х6, х7 разрешение на работу насоса