По умолчанию Ответ: Вопросы по конструктору ИТП

Цитата:
Сообщение от Maces Посмотреть сообщение
Arsie, Ilya J. Спасибо за направление в нужную сторону!
Вроде разобрался)
Единственное ни как не могу найти контакты технарей от фирмы DANFOSS.
Куда не звонил, везде только продажники и никто не может ответить на мои вопросы
Может Вы подскажите, если знаете)
В общем имеются по проекту электроприводы AMV23, AMV33. В РЭ и паспорте на них не нашел сведений касаемо:
1. Нужны ли концевики в работе? что если длительно подавать импульсный сигнал, при достижения крайней точки происходит ли отключение?
2. Напряжение импульсного сигнала?
3. Нужно ли подключать фазу на привод, помимо импульсного сигнала?

Заранее благодарю за любые ответы по данному вопросу!
Документацию просмотрел бегло, попробуйте сначала сами
1) Не встречал ИТП с концевиками, с ними, наверно хорошо, можно точно понимать что кран достик какого-то положения, но и без них справляются. После достижения крайней точки вроде они отключаются, но вам главное не это: у вас дискретный кран, у которого есть длина штока и время хода 1 мм, помножив 1 на 2 вы получаете полное время хода штока, которое выставляете на макросе дискретного крана.

2) Разве на приводе нет этой информации? Там кстати и длина штока и время хода и схема)

3) см.п.2
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием