Тема
:
Двоичное управление электронагревателем
Показать сообщение отдельно
19.03.2018, 07:15
#
16
coverart
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 492
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
Ответ: Двоичное управление электронагревателем
Цитата
Сообщение от
LordN
ошибся, тест выше вашего прочел а там было 7,5+15+30+15
тогда еще проще. объедините две по 7,5 и всё.
но если шипко хочется то конструторским макросом можно одну 7,5 отправить на ШИМ и остальные две двоичным.
Дык не хочется махать 15ю кВтми. Свет моргать будет. Сделал как подсказал Арсений, усе работает четенько.
coverart
Посмотреть профиль
Найти еще сообщения от coverart