Цитата:
Сообщение от armk22
Доброго дня !
имеется шкаф на базе SMH-2Gi + MC + Pixel 1211(по TCP ) управляющий 3 контурами ИТП . На днях пришли с заказчиком к соглашению , что надо добавить неск.выходов для сигнализации разных аварий, для чего логичнее всего добавить MR800. Вопрос : какие имеются ограничения на добавление MRов в моём случае?
|
Количество от случая не зависит.
Это всегда 1 модуль расширения МС + 8 любых модулей расширения MR.
PS. Т.е. вы в свою систему сможете добавить 64 выхода.